    2278111是德州公用水務集團有限公司面對州城市民開放的24小時服務熱線,受理廣大用戶關于自來水方面的各種咨詢、投訴和建議,以高效快捷的優質服務滿足市民的用水需求。

    大學路過河管運行數據分析

    時間:2023-04-29

    生產運營指揮中心 梅艷霞

    經過德州公用水務集團各部門的共同努力,大學路岔河橋過河管于 2023 年 3 月 24 日 17:00 正式通水運行。生產運營指揮中心根據通水前后的數據分析,經過研討調整,使供水 管道壓力分布更加合理,達到了供水管網的高效運行。 

    (一)大學路過河管通水前情況分析 

    大學路過河管使用前,天衢工業園主要依靠北部泵站和東北城調節壓力。以 2023 年 3 月 23 日上午 8:00-9:00 之間的數據為例,對市區主要的幾個測壓點和三、四水廠瞬時流量進 行相關性分析(見表 1)。各測壓點與水廠之間的相關性差異較大。三水廠主要影響主城區 供水,與天衢工業園、尾水廠、北部泵站的相關性極低,僅在 0.2 左右。北部泵站主要影響 天衢工業園供水,與天衢工業園、尾水廠的相關性均在 0.7 以上。四水廠主要影響開發區供水, 與開發區泵站的相關性高達 0.912。 

    天衢工業園測壓點的壓力在高峰期基本維持在 0.1Mpa,同時北部泵站除了凌晨用水低谷 期關閉以外,基本處于全天開啟的狀態,東北城也處于高峰期長時間開啟狀態。

    1.png

    (二)大學路過河管通水后情況分析 

    2023 年 3 月 24 日 17:00 大學路岔河橋過河管于正式通水運行,通水后,天衢路岔河橋 流量計的瞬時流量由 592m3 降至 468m3,市區范圍壓力點均有不同程度的提高,尤其市區北 部天衢工業園附近壓力提高效果明顯,天衢工業園測壓點壓力由 0.09Mpa 提高至 0.15Mpa, 尾水廠測壓點壓力由 0.15Mpa 提高至 0.22Mpa。根據 2023 年 3 月 25 日(見表 2),結合 3 月 23 日(表 1)的數據進行對比分析,發現三水廠的供水輻射范圍大幅度擴大,其中三廠流量 與天衢工業園、尾水廠、北部泵站的相關性由之前的 0.2 提高到 0.7 以上,同時主城區的東 方家園與天衢工業園范圍內的其他測壓點的相關性大幅提高。 

    與此同時,三水廠對開發區泵站的影響有所減少,由之前的 0.46 降至 0.054,而四水廠 對東方家園的影響也大幅降低,由 0.487 降至 0.052。根據隨后對四水廠的日供水量和開發區 幾個測壓點進行跟蹤分析,發現四水廠供水量增加,但對于開發區測壓點的增壓效果不明顯。 因此,生產運營指揮中心根據分析結果,結合現場管網閥門開啟程度,制定了新的管網調整 方案。

    2.png

    從 3 月 24 日大學路岔河橋過河管正式通水,到 4 月初管網閥門調整完畢,生產運營指揮 中心的徐軍輝主任帶領員工召開了多次討論會,商討出了更加合理高效的管網調整方案。通過管網調整,目前市區供水管網呈現出低能耗、高效率的供水新面貌。 

    根據 4 月 5 日 8:00-9:00 的相關性分析(表 3),可以看到各項數據之間的相關性都維 持在 0.75 以上,與之前差異較大的相關性(表 1)相比,各測壓點和水廠流量之間都呈現強 相關性。同時,同一水廠出口壓力下,三水廠的出水流量顯著增加。以出口壓力為 0.34Mpa 時為例,大學路過河管使用前三水廠的瞬時流量為 5000m3 左右,過河管使用后三水廠的瞬 時流量增加到 5700m3 左右,水廠的供水效率得到大幅提高,而三水廠的日供水量較之前也 明顯減少。

    3.png

        (三)調度方案調整 

        根據管網調整后的數據分析,生產運營指揮中心結合新的壓力情況,及時調整了調度方案,主要是針對北部泵站和東北城的運行情況進行了調整。而根據分析結果,發現尾水廠與 北部泵站出口和三廠流量的相關性最強,說明如果需要給位于北部“管網末梢”進行增壓可 以有兩種方案,一種方案是北部泵站的開啟,而另一種方案是三水廠的增壓,而兩種方案的 設置為調度員應對不同情況提供了更多的方法選擇。 

        通過對大學路過河管通水前后的分析,生產運營指揮中心的干部員工積累了新的工作經 驗,為將來遇見相似情況提供了數據和方法的支持。 

     